上一页|1|
/1页

主题:深度验房公司验房收房与诊断常用规范标准之栏杆

发表于2017-03-27
标签:公司 楼梯 标准 验房收房 深度验房 

1、扶手、栏杆外观:

参照标准:GB50210—2001 12.5.8条规定护拦和扶手表面应光滑,色泽应一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。

2、公共楼梯平台净宽:

参照标准: GB50096—1999 4.1.4规定不应小于楼梯梯段净宽且不小于1200,楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2000

3、栏杆间距:

参照标准:GB50352—2005 6.6.3 条规定杆件净距不应大于110,必须采用防止少年儿童攀登的构造。

4、公共楼梯梯段净宽:

参照标准:GB50096—1999 4.1.2规定七层和七层以上房屋不应小于1100,六层及六层以下不应小于1000。